电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2351|回复: 3

求助志高1匹空调低压管有露珠

[复制链接]
发表于 2016-7-14 22:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅好,本人收到一台1匹志高空调,制冷时低压管有露珠,高压管不冷,雪种已经加到0.5帕,电流达到4.2安。过滤器已经换过,高低压管也已经用R22冲过。停机后压力表打到15帕。室内机的出风口的制冷温度是24.5度。外机的入风口的温度是38度。请问各位师傅是什么问题?
发表于 2016-7-16 06:47:47 | 显示全部楼层
故障如下;
1压宿机问题独试下压知
2节流器不配或过滤器或节流器塞.
3雪种不好或有管道有空气或水
发表于 2016-7-16 07:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
机器额定电流多少?也就是3.8或4.2A吧?室外温度高达38度,回气5kg制冷剂似乎尚不够,按说5kg回气压力细管应结露,如不结露,应怀疑细管阀往蒸发器至回气管三通截止阀这部分有二次节流或堵塞现象
发表于 2016-7-16 12:52:08 | 显示全部楼层
放一点氟吧,平衡压力在10公斤左右,你到了15公斤了,再就是检查是不是管子憋了,堵了还是什么的,对症下药才是根本
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:18 , Processed in 0.049038 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表