新装的空调内机漏水

[复制链接]
发表于 2016-7-14 20:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调是上个月底安装的,安装好后就有漏水问题,安装的师傅搞不定后来叫来了个师傅,那个师傅把空调内机重新按装了下,当时好像是说正常,后来还是有漏水。今天过去看,发现内机外壳都破了,铜管包扎带被拆了也没重新包回去,铜管漏出来一直在滴水。但是这不是主要问题,因为用户貌似只关心内机漏水的问题。
观察内机,发现是风轮后面的塑料壳从上面有水流下来。应该不是安装问题,用水倒在热交换器上,水能流到排水槽里顺着排水管流出去。风道里没有水流下来。
新机器安装没问题,漏水就想不明白了。目前猜想可能是风轮后面的塑料壳与室温温差过大,环境湿度大。导致结冷凝水。但是看水好像是从最上面流下来的,应该不会是这个原因。也有可能是热交换器的导流鳞片变形,导致水不能吸附在鳞片里流进水槽,在高速风下,水被吸出来吹到风轮后面的塑料壳上。
现在是重新包扎了铜管,风速调到低速让用户试试看。新机器也不想大拆(虽然破的跟旧的一样)
有师傅遇到过这类问题吗
发表于 2016-7-14 20:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
        大概去年开始吧,Gr新装机经常制冷后内机漏水的,究其原因两二:厂里装配问题,二是粗暴安装造成。经上门排查,接水盘与引水槽移位相顶,无一例外。