柜式空调外机漏电

[复制链接]
发表于 2016-7-17 05:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
空调所以的保护系统保护的都是火线,你整跟零线上去有毛用,
发表于 2016-7-17 08:15:10 来自手机 | 显示全部楼层
半壶浊酒醉寻欢 发表于 2016-7-16 22:51
话说可能真的有关系,外机带电我也遇见过,问售后师傅说零线火线换了下就好了。但是至今不知道原理。

       可能是这样原来漏电就是相线侧和外壳有接触而零线侧正常,而反接后变成零线侧和外壳接触,相线侧正常,零线侧和外壳接触不会产生漏电……
发表于 2016-7-17 10:18:44 | 显示全部楼层
跟用户讲清。先查漏电。再加氟。看一下电容
发表于 2016-7-17 10:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
注意安全操作,漏电先处理好,你这是拿生命开玩笑。
发表于 2016-7-17 14:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
空调电脑板是只控制火线,零线、地线都不受控制的。如果房屋内零火线电工搞反了,那内机控制了零线火线可直通外机。就想家里灯的开关控制了零线节能灯火LED灯就会闪或微亮。
发表于 2016-7-17 15:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
风中有你 发表于 2016-7-17 08:15
可能是这样原来漏电就是相线侧和外壳有接触而零线侧正常,而反接后变成零线侧和外壳接触,相线侧 ...

可是外机压缩机,风扇电机,都是感性负载。也就是说无论是控制零线或控制火线,另外与之相通的绕组不是一样带电?说到底还是机器有故障,
发表于 2016-7-21 09:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-7-17 15:05
可是外机压缩机,风扇电机,都是感性负载。也就是说无论是控制零线或控制火线,另外与之相通的绕组不是一 ...

      虽然相连,但相对电位有高低不同啊
发表于 2016-7-21 17:24:01 | 显示全部楼层
内机不启动外机还带电一定是插座接错了,或者插头不是原装的,正常插座是左零右相
发表于 2016-7-22 08:53:52 | 显示全部楼层
哇 楼主胆子非常的大呀
发表于 2016-7-22 09:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
小心为上,兄弟要保重啊!漏电还加氟