楼主: 浪子邪恶

美的5匹空调零线带电

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:09:18 | 显示全部楼层
吴赞 发表于 2016-7-14 09:03
三相四线要从同一个开关引岀,你的火线和零线不是同一个漏电开关。

那就是从总电源零线 直接单拉一个线 到三相4线制 的零线端?
发表于 2016-7-14 09:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
必须从同一开关引出,不一定是总电源,下面的开关也行。我以前也有过,我到一卖钢铁装一5P柜,旁边有380的电不带零线,我随便拉了条零线过来,一开机就跳闸。后来我找到火线的开关,从那里飞了条零线过去就OK了
发表于 2016-7-14 12:35:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2016-7-14 12:40 编辑
浪子邪恶 发表于 2016-7-14 08:55
AB 380V    AC380V  BC380V ,用的是三相4线制的空开 ,就是电源只接 三相 ,不接零线时候,AN 是0V,  三 ...


不经三相四线制空开的零线肯定不能用!
但可以把引来的零线接在空开的上端,下端再接空调就可以了哈!
发表于 2016-7-14 12:38:51 | 显示全部楼层

你对相线测量的0伏还是对大地测量的0伏,说电压必须要说明是对哪一点测量的。如果对哪点量都是0伏,那你测的线就是一根什么也没接的空线!
发表于 2016-7-14 16:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
还有用高压水枪冲洗,你也是大神
发表于 2016-7-14 17:54:54 | 显示全部楼层
线接错了没有?
 楼主| 发表于 2016-7-14 22:12:53 | 显示全部楼层
吴赞 发表于 2016-7-14 09:39
必须从同一开关引出,不一定是总电源,下面的开关也行。我以前也有过,我到一卖钢铁装一5P柜,旁边有380的 ...

谢谢,今天下雨,客户也没在家 等明天去试试
 楼主| 发表于 2016-7-14 22:14:20 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-14 16:46
还有用高压水枪冲洗,你也是大神

大神,看清楚 不是我用高压水枪冲洗
发表于 2016-7-15 08:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
浪子邪恶 发表于 2016-7-14 22:14
大神,看清楚 不是我用高压水枪冲洗

就是看客户用高压水枪冲,你不阻止,毕竟是你在搞维修,冲坏了客户当然只找你
发表于 2016-7-15 08:27:34 | 显示全部楼层
有总情况是,您的零线不是公用的,也会掉闸。就是说您3相4线空开,3相ABC和N通过这个空开,那么您接空调的N只能从这个空开接出来,不能从别的零线接出来。不然就会一通电就掉闸的情况!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:43 , Processed in 0.056007 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表