美的5匹空调零线带电

[复制链接]
发表于 2016-7-13 23:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     昨天去给客户移台美的5匹柜机,移机前开机试机正常,于是收氟拆机  客户看到内外机脏,就用高压水枪冲洗(外机冷凝器面,内机过滤网和送风电机)等我把工具拿到新地方(就是要装空调的地方)客户以冲洗完毕
      
     室内机安装好后,看到线路板无水痕迹,于是就接线准备试机,用的是三相4线,零线是从墙上的插座引出来的,一上电就掉了总闸,不接零线(只接三相)不掉闸  用电笔测量,(室内机电源)零线也带电 用万用表测量,A零 OV    B 零 420V    C 零 420V, 把室外机的连线去掉也一样 ,室内机只剩主板,其他都拔掉依旧
   
      把室内机电源变压器拆掉后 (电源变压器无论是带电测量是拆下来测量都没坏),A零 0V    B 零  4V   C 零 4V 自然风干1天后 依然是这样


      求高手指点:是不是 三相4线的 零线 与单相零线(进的漏电保护器)共用 引起的?  还是 内外机的主板坏?  如果都不是 ,还有什么原因
发表于 2016-7-14 06:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
问题是漏电,在零线不接的情况下送电,测得零线肯定是有电的(经过变压器回路过来)
发表于 2016-7-14 07:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
胆子好大 内机居然高压水枪冲洗
发表于 2016-7-14 07:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
A、B、C之间的电压多少测了吗?
发表于 2016-7-14 07:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
把空调电源插头拔掉测插座ABC三相电压是否380V然后再三相与零线电压是不是220V看你描述好像A相与零线搞错了另外零线与接地搞错也会跳闸的
发表于 2016-7-14 07:37:02 | 显示全部楼层
接线对不对,认真检查过后你应该试着把接线端子用电吹风吹干再试试。接线端子有漏电的你遇到过吗?反正我遇到过了
发表于 2016-7-14 08:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
0伏的就是零线吗
发表于 2016-7-14 08:32:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2016-7-14 08:34 编辑

A零电压0伏说明你所接的零线就是A线 !
有的三相三线制空开带漏保护就是不能接零线的,不然一旦三相负载不平衡就跳!如果需要接零线,要用三相四线制的空开。
 楼主| 发表于 2016-7-14 08:55:25 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2016-7-14 08:32
A零电压0伏说明你所接的零线就是A线 !
有的三相三线制空开带漏保护就是不能接零线的,不然一旦三相负载不 ...

AB 380V    AC380V  BC380V ,用的是三相4线制的空开 ,就是电源只接 三相 ,不接零线时候,AN 是0V,  三相4线制的空开 能否和 单相空开 共用 零线?
发表于 2016-7-14 09:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
三相四线要从同一个开关引岀,你的火线和零线不是同一个漏电开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 03:34 , Processed in 0.061436 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表