空调外机接线问题

[复制链接]
发表于 2016-7-13 14:29:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
给物业装一台旧空调,使用的链接线,五根线三种色,也不知道接头怎么接的,由于室内机已经挂上,接头不好打开,开机量出了两根火线,暂时认为是风机和压缩机的,先接好,又用表量了其他三线和刚才的两根火线,有两根都有220,哪根是零线呀,后来用其中一根接触零线端子,外风机有动静,另一根接的时候跳闸,把没有跳闸的那跟当成零线。另一根地线,其余的一根四通阀线,起机,暂时都正常,

不知道那两根风机线和压机线有没有颠倒,如果是有什么隐患?????请大师指点迷津,解决这种问题正确的方法是???
发表于 2016-7-13 14:33:59 | 显示全部楼层
臭小子,早就为你准备好了
发表于 2016-7-13 14:36:39 | 显示全部楼层
制热化霜的时候有隐患
 楼主| 发表于 2016-7-13 14:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-13 14:33
臭小子,早就为你准备好了

真是雪中送炭啊,怎么解决呢?
发表于 2016-7-13 14:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
偷懒……(怎么不够十个字不让回复)
发表于 2016-7-13 15:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
看图纸或顺线确认,风扇的线如果和四通阀、压机的线接错了制热时有隐患
发表于 2016-7-13 15:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
接错了会有麻烦的,且不说其他的,就以现在运行正常,但压缩机电流多少?风扇电机才多少?别搞坏内机版了,不要嫌麻烦,不去检查
 楼主| 发表于 2016-7-13 15:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-13 15:38
接错了会有麻烦的,且不说其他的,就以现在运行正常,但压缩机电流多少?风扇电机才多少?别搞坏内机版了, ...

电流一共就2.9最大4.8
 楼主| 发表于 2016-7-13 16:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
286854158 发表于 2016-7-13 15:31
看图纸或顺线确认,风扇的线如果和四通阀、压机的线接错了制热时有隐患

四通阀如果和风机或压机的线接错,就会直接变为制热模式,刚开始发现了,倒过来了,就怕是风机和压力接反。室内机打开前盖也看不着接线柱
 楼主| 发表于 2016-7-13 16:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
家维乐 发表于 2016-7-13 14:43
偷懒……(怎么不够十个字不让回复)

谁叫你想偷懒呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 00:04 , Processed in 0.070314 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表