楼主: 忽冷忽热

至今未解决的奇怪的疑难跳闸,不服来挑战

  [复制链接]
发表于 2016-7-13 08:34:26 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-7-13 06:52
就是一般进家门后有三根线,一根是火线,用电笔量会发光的,剰下两根一根称为零线,一根往往是双色线为保 ...

你们的对话我明白,你说的有道理,可楼主说了借用对门家的电源也跳啊,难到对门家的零线也不对
发表于 2016-7-13 08:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-13 08:41:04 | 显示全部楼层
把空调电源线全拆下来,零线 和 火线 单独接到电源火线上面试试看跳不跳。
发表于 2016-7-13 08:46:02 | 显示全部楼层
零线与地线是否正确
发表于 2016-7-13 08:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
难道用户家不用电表?,对门家也有可能用的是同一相电,查下电表,接线母排,重点查大闸出线虚接,用的哪相查哪相,
发表于 2016-7-13 08:50:12 | 显示全部楼层
我觉得电源线路绝缘有问题,可以用个排插直接接到门口或邻居家的插座上试。
发表于 2016-7-13 08:50:21 | 显示全部楼层
我觉得电源线路绝缘有问题,可以用个排插直接接到门口或邻居家的插座上试。
发表于 2016-7-13 08:50:33 | 显示全部楼层
用摇表检查,一定是空调漏电。
发表于 2016-7-13 08:56:11 | 显示全部楼层
你不会把这个空调的电源拉到别的空调试试吗?
发表于 2016-7-13 08:56:39 | 显示全部楼层

看你所有的回复.基本可以确定是压缩机的问题.现在测试一下.机器别送电.单独拆开压缩机电线.给压机供电试试.如果还跳.可以确定还是压缩机故障.用摇表测下对地电阻试试