楼主: 忽冷忽热

至今未解决的奇怪的疑难跳闸,不服来挑战

  [复制链接]
发表于 2016-7-13 07:50:57 | 显示全部楼层
不接压机不跳;又换了新压机确实奇怪呀
发表于 2016-7-13 07:55:09 | 显示全部楼层
不接压机就不跳,而且换了新压机,你把接压机的端子那里处理一下,看有没有水质或者受潮,用万用表检测一下阻值
发表于 2016-7-13 08:08:51 | 显示全部楼层
忽冷忽热 发表于 2016-7-13 06:27
老师确实是高手,空调旁漏保已换,没用,断开其他9户也没用 都试了

空调旁漏保已换,那就多出一个30MA的保护器,你把它接到总闸后面。再看看跳哪个,如果还是跳总闸,就说明200MA的总闸灵敏度已经少于30MA,这总闸是外电,你只能叫供电所的人看着办。
发表于 2016-7-13 08:11:40 | 显示全部楼层
换160安开关无济于事,用摇表测空调的绝缘,30漏电开关有故障应更换
发表于 2016-7-13 08:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
单独买过漏电开关接空调,分开查内外机,连接线,
发表于 2016-7-13 08:18:12 | 显示全部楼层
从大闸处拉一组线直供空调,避开用户的内线和外线看看还跳不跳闸。
发表于 2016-7-13 08:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
新手!!!!
发表于 2016-7-13 08:26:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-13 08:28:14 | 显示全部楼层
内外机电源线换换试试。
压缩机不工作时电流小,不跳闸,压缩机一工作电流大,有微弱电流流过地线导致漏电。
发表于 2016-7-13 08:29:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽