至今未解决的奇怪的疑难跳闸,不服来挑战

  [复制链接]
发表于 2016-7-12 21:41:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-12 21:42 编辑

用500v 兆欧表 测零线与空调外壳 绝缘,  万用表从检测绝缘那就不行,
发表于 2016-7-12 21:42:49 | 显示全部楼层
用绝缘表检查一下压缩机绝缘  在看看160安开关灵敏度
发表于 2016-7-12 21:53:25 | 显示全部楼层
排除法有很多,由简入繁。
1.查内外连接,先直接拆外机端口接头,内机送电, 跳不跳?
2.拆压机连线,送电,风机转,跳?
3.恢复压机线,拆风机线,有扎带剪掉,跳?

怀疑就在风机
发表于 2016-7-12 21:55:22 | 显示全部楼层
我去年碰到过1例,不过是变频的大金,用户有5台空调,其它空调开都不跳闸,这台有时一开就跳,有时能用半小时.后换保护器解决.
这台空调感应电可能超标,且总闸刀过灵敏可能性也很大,换总闸刀确实麻烦,你可以把空调旁的30A的漏电保护器换一个试试,再把10个用户电断开,试一下,如果还跳,换总闸刀
发表于 2016-7-12 22:04:09 | 显示全部楼层
拆掉外机线试机,看是否内机故障,也许内机有个地方破损与外机线产生一定的漏电电压导致保护。
发表于 2016-7-12 22:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
把内外机的地线从机器里去了
发表于 2016-7-12 22:10:27 | 显示全部楼层
出现这种情况,一般有两种原因,第一种原因就是空调系统存在漏电,另一种原因就是供电控制部分,不符合安装要求规范,出现这种情况处理起来应该不会太复杂.
发表于 2016-7-12 22:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
把压机单独通电试一下,不接内机控制板
发表于 2016-7-12 22:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-12 22:25:26 | 显示全部楼层
    我遇到过,用分段供电法,排除了故障。即,压缩机,风机等部位,单独供电,最后,故障点在换向阀连接线有不易发现的磨损。