楼主: 忽冷忽热

至今未解决的奇怪的疑难跳闸,不服来挑战

  [复制链接]
发表于 2016-7-12 21:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
地线接妥了的话应该是新换的压机不行。
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:24:31 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-7-12 21:21
查下用户插座是否零地接反。

没用插座,直接从1楼拉过来的线
发表于 2016-7-12 21:27:05 | 显示全部楼层
忽冷忽热 发表于 2016-7-12 21:24
没用插座,直接从1楼拉过来的线

那只有检查机器零地是否短路了。
发表于 2016-7-12 21:28:29 | 显示全部楼层
我去年也遇到过,一台新洗衣机白天工作不跳闸,晚上洗衣机一启动就跳闸,用户家里的不跳而是整个村子跳的总闸
发表于 2016-7-12 21:29:49 | 显示全部楼层
总开灵敏度度是不是可调的?你快用摇表测下对地不就知道了
发表于 2016-7-12 21:30:10 | 显示全部楼层
你的压机是三线还是单线是三线一线一线断开查是单线你看看零线在漏保上面接还是下面接指的是到压缩机的线不是进线
发表于 2016-7-12 21:33:30 | 显示全部楼层
用摇表测下火线 零线对接地线的绝缘。
发表于 2016-7-12 21:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
我修过一台和你一样的格力五匹的空调漏电只要一通电就跳闸,后来接上地线就好了
发表于 2016-7-12 21:38:28 | 显示全部楼层
去看下电工基础吧
发表于 2016-7-12 21:38:47 | 显示全部楼层
先把地线拆除了试试,以前遇到一个跳闸的 直接拆除地线就没事了