楼主: 忽冷忽热

至今未解决的奇怪的疑难跳闸,不服来挑战

  [复制链接]
发表于 2016-7-12 21:15:21 | 显示全部楼层
我这边也遇到过,可能是电流偏差太大
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:15:35 | 显示全部楼层
将维修进行到低 发表于 2016-7-12 21:14
我知道了,是压缩机内部工作的时候,应该对地漏电,导致跳闸,

压机我已经换了原厂新压机,因为还没出保修期,才买了2年
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:16:31 | 显示全部楼层
飞亚维修 发表于 2016-7-12 21:15
我这边也遇到过,可能是电流偏差太大

那老师您最后怎么解决的?
发表于 2016-7-12 21:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
不会吧,果然是忽冷忽热啊,难解
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:18:37 | 显示全部楼层
将维修进行到低 发表于 2016-7-12 21:17
不会吧,果然是忽冷忽热啊,难解

总有一天会找到毛病的
发表于 2016-7-12 21:19:42 | 显示全部楼层
用兆欧表查一下,我前天遇到内外机链接线进水漏电的
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:21:11 | 显示全部楼层
飞亚维修 发表于 2016-7-12 21:19
用兆欧表查一下,我前天遇到内外机链接线进水漏电的

可联机线我换过了啊
发表于 2016-7-12 21:21:33 | 显示全部楼层
忽冷忽热 发表于 2016-7-12 21:13
零火都对调了,不管用

查下用户插座是否零地接反。
发表于 2016-7-12 21:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
检查下内外机连接线,也可以单独接个电源给压机运行试试看
发表于 2016-7-12 21:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
尝试把插头地线剪断或不接,看看还跳不跳闸,如果好了就说明还是有漏电的地方,没好就考虑换漏电保护器。