楼主: 忽冷忽热

至今未解决的奇怪的疑难跳闸,不服来挑战

  [复制链接]
发表于 2016-7-16 09:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
忽冷忽热 发表于 2016-7-13 07:35
我用万用表测了,不漏电,就是没用摇表去摇摇看看

万用表输出电压有限,要用兆欧表,用500v直流电档测试绝缘电阻就行了,绝缘值要高于0.5兆欧,小型电路用电池供电的兆欧表就行了,摇表不方便,是大型工矿企业才用上,
再者还建议购置漏电开关测试仪,测试总漏电开关,要测试额定漏电电流下的跳闸反应时间,和50%漏电电流下会否误动
发表于 2016-7-16 13:20:17 | 显示全部楼层
用绝缘电阻表测绝缘电阻,估计是压缩机毛病
发表于 2016-7-16 21:01:23 | 显示全部楼层
忽冷忽热 发表于 2016-7-15 09:34
咱这里还是有大老师的,真羡慕老师的能力,后悔在学校没好好学习

我不知你说这话是什么意思.谁也不是天生什么都会.学无止境,这才是真理.
发表于 2016-7-17 22:16:51 | 显示全部楼层
不是我说你,你能用个兆欧表绕一下压机电源线之间的绝缘程度,以及压缩机继电器相间以及对地绝缘程度? 这种小故障搞到那么神秘的
发表于 2016-7-18 06:34:31 | 显示全部楼层
零地 有问题
发表于 2016-7-18 07:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
我之前也遇到过 怎么换都不好 最后我把内外机链接线全部换了 开机 ok
发表于 2016-7-18 09:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
把下面的那个跳闸的换了就行。很多空开用久了。稍微一点点的漏电就跳。不信楼主装个40的空开在空调接电出。40的不跳。大空开反而跳了
发表于 2016-7-18 09:42:09 | 显示全部楼层
一雾水,建议先检查空调的电源抗干扰电路(主要是相关电容),然后再用摇表测漏电电阻。
发表于 2016-7-18 09:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
是空调刚运行起来就跳闸吗? 我遇到过5p吸顶机,空调刚运转就跳闸,最后发现电源没有经过漏电保护器,所以才跳闸
发表于 2016-7-18 10:02:04 | 显示全部楼层
前天遇到一家,两台1.5偶尔跳闸,一台两匹的只要一送电到外机就跳闸,三台都是用七八年的机子,所以认为两匹的外机坏了,另两台应该是电的问题,于是先检查两匹外机,一遍拆量什么都没漏电,可是火线跟地线居然有220v,拆插座,地线没接…郁闷了~于是拉了条电线插上,启动了!查漏电开关,进线火线对地220v,于是把地线拆掉,试机,依旧跳闸!好吧,把问题抛给水电工,让客户叫水电工把电线重整一下,相信问题能解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 02:59 , Processed in 0.052532 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表