一台3P科龙定频空调,用户反应跳闸,登门查看,是一个5层楼的东单元,一共有10户,用户家是3楼西户,送上电一开机就跳闸,奇怪的是空调旁有30A的漏电保护器,漏电值30mA,它不跳,跳闸的却是1楼总闸刀,一个160A的,漏电值是200mA,每次一开机就是它跳闸,是漏电按钮跳出来,证明确实是漏电跳闸。用排除法,从室内排除到室外。最后确定只要压缩机一上电就跳闸,用表量不出漏电,但是确实是压机一上电就跳闸,于是就申请了一个新压机换上故障依旧,蒙了,于是压机电容,外风扇,联机线,交流接触器全换了都不行,这个单元10户中,有3户有3P空调,人家开都不跳。就这个用户跳,而且这个用户还有一个挂机空调,开机不跳。实在没招了,我就把用户对面邻居的电接过来,直接接在空调上,也就是说把用户从1楼总闸到用户家门口的线排除了,也是跳闸,至此确实没招了,准备让用户换160A的大总闸刀,但是我也是很犹豫,换了到底能好不好呢?换它很麻烦的,如果换了不行我就麻烦了,如果真是大闸刀坏了,为什么人家用同样匹数的空调不跳呢?请高手指教谢谢
发表于 2016-7-12 21:07:17 | 显示全部楼层
换了也白换。关键是正常使用跳闸,或是新机装上跳闸。单相,还是三相。
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:08:28 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-7-12 21:07
换了也白换。关键是正常使用跳闸,或是新机装上跳闸。

没明白老师的意思,机器安装两年了,就今年出现的这个情况
发表于 2016-7-12 21:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
首先,为啥跳,因为电压不平衡,建议换成160安的空气开关,不要带漏电保护的。
发表于 2016-7-12 21:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
也有可能是漏电保护开关坏了导致出现的问题。
发表于 2016-7-12 21:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
对调一下线序试试看
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:12:16 | 显示全部楼层
将维修进行到低 发表于 2016-7-12 21:09
首先,为啥跳,因为电压不平衡,建议换成160安的空气开关,不要带漏电保护的。

这样用户会不接受,因为以前用的很好的,而且用户会觉得很危险。至少就是给它换的话我们也要找出原因吧,很纳闷啊
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:13:15 | 显示全部楼层
将维修进行到低 发表于 2016-7-12 21:09
也有可能是漏电保护开关坏了导致出现的问题。

为什么人家不跳,有10户用这个开关呢
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:13:40 | 显示全部楼层

零火都对调了,不管用
发表于 2016-7-12 21:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
忽冷忽热 发表于 2016-7-12 21:12
这样用户会不接受,因为以前用的很好的,而且用户会觉得很危险。至少就是给它换的话我们也要找出原因吧, ...

我知道了,是压缩机内部工作的时候,应该对地漏电,导致跳闸,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 03:15 , Processed in 0.060950 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表