电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2074|回复: 1

格力变频35福景又出现E6通讯故障

[复制链接]
发表于 2016-7-12 14:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年这台空空调出现E6通讯故障,经更换外机主板故障排除。今年又出E6故障,有时几天不出E6,有时马上出,不出时外机接线盒处测N和2直流电压在0~56V跳变,外机绿黄红交替闪烁。出E6时N~2直流电压在0~28V跳变,绿灯常亮。又要换外机主板了。外机延长线全部用锡焊牢,防止接虚引起通讯故障。
发表于 2016-9-4 11:25:12 | 显示全部楼层
我们有专业的团队专业修理格力变频空调内外机主板的所有故障,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:21 , Processed in 0.045654 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表