求助:海尔统帅kfr-35w/0523at外机负压

[复制链接]
发表于 2016-7-12 00:00:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,今天维修一台海尔统帅kfr-35w/0523at变频,最初故障外机不启动,把信号线和地线对调后外机启动了,但是测电流1.4A,低压负1,室内自然风。制热模式开30℃环温加冰水,外机启动工作正常,接皮管收制冷剂把皮管都搞爆了。补完雪种重开制冷,测得四通阀没有220v供电。
同行们给指点下,什么故障(单独给四通阀供电,有吸合声)
IMG_20160711_215338.jpg
 楼主| 发表于 2016-7-12 00:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
室外机加过铜管(电线),正常用了有两年。去时天黑了,维修不太方便
发表于 2016-7-12 10:32:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-12 11:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
制冷时四通阀不应该有220V。
发表于 2016-7-12 11:22:13 | 显示全部楼层
楼上说的对是不家电
 楼主| 发表于 2016-7-12 11:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
有理,不过开机还是负压,电流1.4,系统堵吗,最可能什么位置?毛细管?
发表于 2016-7-12 11:46:51 | 显示全部楼层
qianqianyu 发表于 2016-7-12 11:36
有理,不过开机还是负压,电流1.4,系统堵吗,最可能什么位置?毛细管?

检查电子膨胀阀是否正常。
发表于 2016-7-12 11:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
负压堵了,看下膨胀阀是否打开
发表于 2016-7-12 14:09:05 | 显示全部楼层
从新开机制冷,四通阀怎么会有电尼。
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
观众热情不高啊,公布答案:是我同事把外机板补焊时线路焊短接了,居他说是看起来明明都是接地啊。去除短接部位机器正常了(同事西毒欧阳还是功力深厚,不服不行)。楼上说的电子膨胀阀故障是对的,此块电路估计正是控制电子阀的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:05 , Processed in 0.062622 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表