楼主: 五菱空调

遇到好几台机子都这种情况!老师们进来帮分析一下什么原因!

[复制链接]
发表于 2016-7-11 23:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
popiop126 发表于 2016-7-11 23:42
这是410的吧?

我的是410机,头痛中
发表于 2016-7-11 23:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以加到0.5上一点
发表于 2016-7-11 23:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
定频机就新机原本就也有5斤压力以上的!
发表于 2016-7-12 00:09:11 | 显示全部楼层
是什么制冷剂?  发个外机铭牌
发表于 2016-7-12 00:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
不要吝啬雪种,不管室外环温28~35℃,都把压力加足5.5kg
发表于 2016-7-12 00:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
外机装在百叶里的谨慎操作,回气管不够凉的话,5.5kg不如4.0kg合适,自己慢慢体会
发表于 2016-7-12 00:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
变频的加电流表观察,各机型压力在0.7~1.2kg间比较正常,要考虑室外温度,无限接近额定电流为最佳(回气管森冷)
 楼主| 发表于 2016-7-12 06:52:49 来自手机 | 显示全部楼层
popiop126 发表于 2016-7-11 23:42
这是410的吧?

401的碰到两台!22的有三台!有一台22的你说散热不好嘛!我用水淋外机也没见好转
发表于 2016-7-12 07:00:52 | 显示全部楼层
对于你介绍的故障,系统进入太多空气,将制冷剂放掉,抽真空半小时,按标重量加入。就完全修好。
发表于 2016-7-12 07:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
luoyong1 发表于 2016-7-11 23:38
我也是!!!还有一台也是变频机,开机起动,不够一分钟外机停机!再过一会再起动,怀疑是电路控制部分, ...

你的应该是缺氟了,造成低压保护。