空调老是缺制冷剂

[复制链接]
发表于 2016-7-11 22:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近装了好多空调  有几个空调刚装上去正常   过了几天或十几天出问题了  一查缺液就直接加了  过几天后又出问题了  继续检查还是缺液  没办法换外机   换外机好了  外机检查了无泄漏点    各位师傅问问 压缩机缺油会导致空调缺液吗    我是装2手空调的
发表于 2016-7-11 22:25:44 | 显示全部楼层
危漏。,,,,,,,,,
发表于 2016-7-11 22:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
加压,保压检漏,内外机接口,截止阀检漏
发表于 2016-7-11 23:26:47 | 显示全部楼层
这个问题很简单,只是你修空调比较少而已,修多了就知道,我就不告诉你什么问题了实在太简单。
发表于 2016-7-11 23:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
有钱你加呗!!!
发表于 2016-7-12 00:04:59 | 显示全部楼层
空调是不会无缘无故缺氟的
发表于 2016-7-12 01:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
还是没装好的原因   造成漏氟
发表于 2016-7-12 16:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
先不开机,看哪里湿油积,一般接口漏的
发表于 2016-7-12 16:54:47 | 显示全部楼层
我感觉重点再接口处!安装是不是新做的喇叭口。拍照看看,正不正。自己不要拆呀!!
发表于 2016-7-12 23:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
9楼说的对,自己做的喇叭口很有可能漏