楼主: 136152168

请教周老师加氟加不进去问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-11 22:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-11 18:07
不是氟加不进去,而是氟一旦加到饱和点后,压力就不会因为你多加一口,还是少加一口而变化,压力表这一会反 ...

那加不进去是和室外温度太高有关系吗?需要给外热交浸水降温吗?当天下午给一台美的1.5匹的加氟粗管没一分钟就结露了,
发表于 2016-7-11 22:26:37 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-11 19:35
给你师傅说说,老周说了要弹你师傅的小鸡鸡,说咋教孩子的.........

他师父不叫弹小鸡鸡
发表于 2016-7-11 23:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢周老师的讲解
发表于 2016-7-12 00:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-11 18:19
这就是说它到了饱和点了,氟罐里面有气体也有液体.........

周老师,我用的是R410A金典,是不是都要倒立加?
发表于 2016-7-12 07:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-11 19:16
氟加多了,蒸发器结露倒是挺均匀的可风口温度却不行........

R22  是不是可以加气体
发表于 2016-7-12 23:03:23 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-11 18:31
修空调修的是效果,也就是说要看室内机的风口温度,风口温度好那才叫标准!那叫硬道理!!!!

您经常说,蒸发器结露全才是制冷效果最好的,可为什么还是有人特别注重压力和电流的参数?
发表于 2016-7-12 23:03:34 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-11 18:31
修空调修的是效果,也就是说要看室内机的风口温度,风口温度好那才叫标准!那叫硬道理!!!!

您经常说,蒸发器结露全才是制冷效果最好的,可为什么还是有人特别注重压力和电流的参数?
发表于 2016-7-12 23:03:49 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-11 18:31
修空调修的是效果,也就是说要看室内机的风口温度,风口温度好那才叫标准!那叫硬道理!!!!

您经常说,蒸发器结露全才是制冷效果最好的,可为什么还是有人特别注重压力和电流的参数?
发表于 2016-7-12 23:07:42 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-11 19:17
理由很简单,蒸发压力高了,蒸发的温度也会高,换一句话来讲;就是不冷

周老师,制冷剂少了,也有可能会热保护对吗?
发表于 2016-7-13 10:50:51 | 显示全部楼层
liaohaichuan 发表于 2016-7-12 23:03
您经常说,蒸发器结露全才是制冷效果最好的,可为什么还是有人特别注重压力和电流的参数?

这是老一辈流下来陋习............
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 15:37 , Processed in 0.056736 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表