请教周老师加氟加不进去问题

[复制链接]
发表于 2016-7-11 17:23:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两天分别装两台奥克斯1.5匹的壁挂,都是从别的地方移过来的,内热交和外热交都很干净没有污垢,加氟的时候小管结斑马霜,加氟,是慢慢加的,小管化霜挺快的,但直到5个压力感觉没在上升,气管也是微凉没结露,都是大中午加的,北京气温也在35度左右,是哪里的方法不对吗?请指点一下
发表于 2016-7-11 18:07:30 | 显示全部楼层
不是氟加不进去,而是氟一旦加到饱和点后,压力就不会因为你多加一口,还是少加一口而变化,压力表这一会反应出来的是蒸发温度,而不是压力,温度不变,这个显示也不会变的!
发表于 2016-7-11 18:11:20 | 显示全部楼层
如果加氟加到粗管子发森冷,那一定是加多了......
只要加氟的时候细管阀比室外温度略低一点就好了
等室内温度降下来,粗管阀的温度也就降下来了

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
VIVO手机 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-7-11 18:18:30 | 显示全部楼层
这就好像一罐氟,里面装的是10公斤氟还是八公斤氟,单从压力上看都是一样的,但环境温度变了,它的压力也就变了.......
发表于 2016-7-11 18:19:48 | 显示全部楼层
这就是说它到了饱和点了,氟罐里面有气体也有液体.........
发表于 2016-7-11 18:23:23 | 显示全部楼层
当然,氟没有加到饱和点,那这个压力与氟加的多少有关系,氟多;压力高,氟少压力低...........
发表于 2016-7-11 18:24:43 | 显示全部楼层
这一下你明白了吧
修空调看压力,电流,过时了...........
发表于 2016-7-11 18:25:27 | 显示全部楼层
那是二大爷的弄法.......
发表于 2016-7-11 18:30:05 | 显示全部楼层
也就是说,我们每一天工作的工况都是不一样的,那么机器工作的正常压力电流都是不一样的,你老是拿一个压力电流来修机器,那那成呀
发表于 2016-7-11 18:31:28 | 显示全部楼层
修空调修的是效果,也就是说要看室内机的风口温度,风口温度好那才叫标准!那叫硬道理!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 15:30 , Processed in 0.057225 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表