《转贴》空调各种漏水原因和处理方法

[复制链接]
发表于 2016-7-11 17:00:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杨冬林 于 2016-7-11 19:40 编辑

1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。

2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。

3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
解决方法:提高挂墙板高度。

4
a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;
b、排水管过长,流水不畅;
c、排水管不平整、缠绕;
d、排水管(软管)被挤压;
e、排水管破碎、裂纹;
f、排水管出水口插入水中;
g、排水管接头松脱;
h、排水管有异物脏堵。

按原因不同分别进行以下维修处理:
a、重新调整排水管角度;
b、尽量缩短排水管长度;
c、重新整理排水管;
d、整理排水管(软管)被挤压部位;
e、更换排水管;
f、取出插入水中的排水管;
g、重新连接接头
h、更换排水管或氟液吹污。

5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
解决方法:
a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
c、蒸发器顶端接缝不好,造成漏风,贯流风扇把冷凝水吸了下来直接掉在贯流风扇上,又吹了出来
d、蒸发器没有完全插入水槽或紧靠水槽,水没有流入水槽而流入“背板”
e、有些厂家设计缺陷,蒸发器没有完全落入水槽,有的干脆就和水槽顶平的,造成贯流风扇把理应完全流入水槽的部分水吸入“背板”或贯流风扇,从风口喷出!像这种毛病除非加装挡水板,是无法解决问题的

6、
a、空调器室内机制冷时导风板滴水;
b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;
解决方法:
a、可将导风板调至水平角
b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。

7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。
解决方法:
a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
b、在内机壳粘贴绒布保温层。

8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
解决方法:
a、系统缺氟,加氟;
b、清洗风道系统;
c、风速不正常,将风速调整正常。

9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
解决方法:
用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
保温套,包扎过紧,保温套没有了保温防吸热的功能
粗管握扁,造成二次节流,铜管表面温度过低,正常的保温套已经无法保证过大温差形成的凝露


10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。
解决方法:
a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;
b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;
c、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。

11、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。
解决方法:
a、更换接水盘;
b、重新粘接排水管接口。

12
a、嵌入式室内机漏水 ;
b、水位开关不良;
c、排水泵电机坏;
d、室内机低部排水塞没装好;
e、排水管垂直向上大于200MM。
解决方法:
a、安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平;
b、水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关;
c、排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机;
d、重新装好堵塞;
e、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多,整理管路使垂直距离小于200MM。
发表于 2016-7-11 18:19:53 | 显示全部楼层
总结的很到位,不过有些难缠的漏水比较让人烦,特别是最忙的那几天,碰到这种故障让人头疼。
发表于 2016-7-11 19:45:55 | 显示全部楼层
楼主这转载的内容应当加上转载字样,要尊重他人的劳动成果:

360截图20160711194254337.jpg
 楼主| 发表于 2016-7-11 21:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
杨冬林 发表于 2016-7-11 19:45
楼主这转载的内容应当加上转载字样,要尊重他人的劳动成果:

谢谢,还有噪音和系统缺弗都是我在别的地方转来的,看着比较有帮助,所以转来这里的,您帮我写上转帖,我手机登陆的,不好改
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 15:32 , Processed in 0.056101 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表