格力3P空调换压缩机后运行一会后不制冷,压力越来越高电流越来越低,怎么回事

[复制链接]
发表于 2016-7-14 07:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
压机或四通阀串气
发表于 2016-7-14 10:58:55 | 显示全部楼层
如果是堵的话 压力会回升吗?电流会下降吗?我认为应该是向反吧
第一次试机出现负压应该是堵的表现,然后再试机压力回升电流下降应该是压机质量不过关串气了。
发表于 2016-7-14 11:45:50 | 显示全部楼层
是冰堵了,方掉氟,抽真空,加氟。
发表于 2016-7-29 19:55:22 | 显示全部楼层
看看,今天我也遇到了。
发表于 2016-7-29 21:52:47 | 显示全部楼层
压力高,表明回气管呈液体状,电流小,表明压缩机负载小。估计四通阀穿了,或者转子松动脱落。
发表于 2016-7-30 20:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
压力大,电流小,不应该是堵的表现,应该是压缩机有问题
发表于 2016-7-30 20:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
2匹机子,电流8安,看外机这成色,压缩机要换?什么原因压缩机短命你查了没有,检查一下吧