    今天发一个关于热力膨胀阀的话题,欢迎大家发表高见。
    前段时间我修了一组水冷模块机组,老约克的。其中有几台制冷效果不好。我给换了过滤器,高压氮气冲了,然后抽真空。加氟后,开机还是效果差,压机过一会儿就热保。系统中冷凝没任何问题,蒸发也没问题。左寻右找不得解。这中间有一台还换了压机(谷轮12匹),也是效果不好。这天又热,心里烦躁。没出效果,人家不给银子呀。这制冷就这么几个环节,压缩、冷凝、节流、蒸发。想想只有动节流这个环节了。这机组节流是通过膨胀阀节流的,单向外平衡。一般大家都认为这个不出问题或很少出问题,我也不管那么多了,狠下心换膨胀阀。这一换,重复氮吹抽空加氟这一切,开机,很好压机不再热保了,眼见换热版哪儿结露了,一摸铜管森冷。效果出来。心中大喜。持续开机,以观后效,一下午机器制冷正常。第二天就乘胜追击,更换了另外两台机组的膨胀阀,如我所愿,换好后制冷正常。这下就不再担心银子收不到了。
   割下的膨胀阀我带回来,上架锯开,大家看看它的内部构造 膨胀阀 002_副本_副本.jpg 大家就给说说,这样的构造怎么就是偏偏出问题了呢?我是一头的雾水。
发表于 2016-7-9 22:21:06 | 显示全部楼层
从下边拧开阀芯就出来,
一:膨胀阀过滤网堵塞,。
二:感温系统漏气。
发表于 2016-7-9 22:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
热力膨胀阀最怕高温   
发表于 2016-7-9 22:50:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-9 22:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-9 23:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-10 09:15:10 | 显示全部楼层
路过学习了。
发表于 2016-7-10 10:55:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-11 14:40:01 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-7-9 22:21
从下边拧开阀芯就出来,
一:膨胀阀过滤网堵塞,。
二:感温系统漏气。

有过滤网吗?,我没看见。
 楼主| 发表于 2016-7-11 14:41:32 | 显示全部楼层
bm0214 发表于 2016-7-9 22:22
热力膨胀阀最怕高温

举例说明下,高温对他有啥影响?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 11:53 , Processed in 0.069545 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表