今天又遇见一台3匹格力不够冷

[复制链接]
发表于 2016-7-9 20:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一手机店的   3匹格力柜机 之前修过外机 压缩机接线柱烧线  弄好后当时说效果很好  用了10天左右说空调风很小  温度减不下来,测量出风口温度14度左右 室外温度35左右   电流15A  额定写的13A  外机风大不脏  大管滴水  细管常温。。不知道什么问题了  内风机电容换了一样  过滤网也不脏 地方大概也只有20个平方左右 不知道是啥问题了  唉!
发表于 2016-7-9 20:17:31 | 显示全部楼层
看一下压机电容,测一下压力多少。
发表于 2016-7-9 20:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过    2匹的机   我是吧   压力放到4个压    内机风机电容换了就好了       不知道你那个行不行   
发表于 2016-7-9 20:41:07 | 显示全部楼层
仔细检查压缩机系统运行,阀门。有必要测试压缩机运行压力
发表于 2016-7-9 20:43:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-9 20:50:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-9 22:05 编辑
阿近 发表于 2016-7-9 20:43
内机冷凝器清洗一下就好了。


制冷状态内机的  那叫蒸发器   
发表于 2016-7-9 20:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
风速正常,出风量小检查蒸发器背面有没脏堵
发表于 2016-7-9 20:54:43 | 显示全部楼层
先看一下内机蒸发器的结露情况,在具体分析吧
发表于 2016-7-9 21:06:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-9 21:09:09 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2016-7-9 21:06
我们这里这样叫 只能说地域叫法不同,还有地方叫氟利昂叫药水呢。

哦 , 那算我没说