怪现象!3匹格力制冷外机粗管冷细管烫手

[复制链接]
发表于 2016-7-9 17:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修到一个3匹的格力柜机。刚开始压缩机不启动,查电容损坏。更换电容压缩机启动正常。手摸外机粗管制冷正常,细管居然烫手!是烫手不是发热。把压力表接上直接把压力表冲坏了。储油罐是冷的,怀疑四通阀串气,用扳手敲击了几下没有用。在线求大神指教!没错,我就是小白。
发表于 2016-7-9 17:48:57 | 显示全部楼层
细管都烫手了还串什么气,喝多了吧
发表于 2016-7-9 17:49:44 | 显示全部楼层
你跟着四通阀找就对了
发表于 2016-7-9 17:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
你不是修空调的吧。
发表于 2016-7-9 18:08:14 | 显示全部楼层
粗管制冷正常那空调有冷风吹出吗,照理不可能把压力表给冲坏呀
发表于 2016-7-9 18:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
内机节流,细管温度就高
发表于 2016-7-9 18:24:21 | 显示全部楼层
huangyj1972 发表于 2016-7-9 18:08
粗管制冷正常那空调有冷风吹出吗,照理不可能把压力表给冲坏呀

他接到高压侧了
发表于 2016-7-9 19:18:41 | 显示全部楼层
应该坏表弟因为你是用户不要乱动负责会爆炸第
发表于 2016-7-9 19:46:03 | 显示全部楼层
显然就是一个不懂的用户...........
发表于 2016-7-9 21:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
huangyj1972 发表于 2016-7-9 18:08
粗管制冷正常那空调有冷风吹出吗,照理不可能把压力表给冲坏呀

可能是制热状态了,这个时候低压管变高压了,表能不坏吗?