周涛师傅讲解下变频不设置定频加液法

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-9 19:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
师傅一指导。胜读十年书。。谢谢你。周师傅
发表于 2016-7-9 19:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
周老师真是顶尖高手!
发表于 2016-7-9 19:34:13 | 显示全部楼层
补充一点,感觉差不多了,停机看下平衡压力即可。
发表于 2016-7-9 20:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
有方法,不过较花时间,准备4只温度计(精创双探头的),将其中2只的塑封探头换成10K的管温探头。将改装过的温度计的管温探头在细管和粗管各绑一根,启动机器加制冷剂,在额定或接近额定空调工况下机器稳定运行最少15分钟,当温度计检测粗管温度比细管温度高5-8度且稳定时,制冷剂量为合适,正常说象挂机毛细管在外机的,细管温度即蒸发温度即压力表测回气压力所对应饱和制冷剂温度,当然粗细管两管温探头需绑好,紧贴铜管且保温包好。
       模拟各种内外机回风温度,可以得到各工况下的数据,作为以后加液的参考
        随便瞎说,数据不准,请各位斧正
发表于 2016-7-9 20:24:20 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-9 19:04 可以加的;就是温度制冷最低风速最高,氟加到电流最大!! 内机风口最冷!

我现在的所有空调维修技能都是看周师傅的文章所学到的。十年前在广州学空调没怎么学到,这十多年又没接触空调。去年在老家因为需要又修空调,好在有周师傅。现在我修不好的空调其它师傅听到都不愿意来,说你都修不好我去了也是白搭。还要继续研读周师傅文章,谢谢周老师!
发表于 2016-7-9 20:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢周老师分享
发表于 2016-7-9 20:32:34 | 显示全部楼层
周老师伟人,很多人知道技术而且很厉害,真真会拿出来指导的少之又少,非常感谢认识您。
发表于 2016-7-9 20:38:49 | 显示全部楼层
one修哥 发表于 2016-7-9 20:32
周老师伟人,很多人知道技术而且很厉害,真真会拿出来指导的少之又少,非常感谢认识您。

我厉害吗?我只想做一个慈祥的老人....
但容不得二大爷三叔公在这里误导人
误导人家年轻人就是犯罪!!!
 楼主| 发表于 2016-7-9 21:12:00 来自手机 | 显示全部楼层
确实厉害。。不服不行。
发表于 2016-7-9 22:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
一般定量加,风机开到最大看压力
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 14:25 , Processed in 0.056169 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表