海信KFR-32G/77VZBP空调艰难维修记录

  [复制链接]
发表于 2016-9-7 17:14:57 | 显示全部楼层
楼主也是被逼无奈才自己动手的,有了这股子劲,困难就不是问题了,成功的概率就变得很大。
发表于 2016-9-8 07:54:45 | 显示全部楼层
怎么没有图片
发表于 2016-9-9 06:54:58 | 显示全部楼层
只换4.7K通讯电阻就行了,100欧姆电阻开路可以不换,风机一样转。
发表于 2016-9-9 07:13:50 | 显示全部楼层
论坛有您更精彩 大赞 精神可贵
向您学习 致敬
发表于 2016-9-11 17:28:46 | 显示全部楼层
盖楼盖楼喽,书接上回说到内风机风速限制。拆内机电路板,测量内风机启动电容,应为1.50微法,实际只有0.82微法,新买的电容几何尺寸略有不同,又是一番折腾,暂且按下不谈。再次检查接线是否正确,确认无误后,通电。观察智能功率模块工作灯显示,刚开始LED灯每隔10-11秒亮一次,心中暗自欢喜,好景不长,后来LED灯居然连闪4下,查故障代码可知是总电流限制。关机,复又开机,内机显示屏上室外温度无显示,外风机不转,智能功率板和电源板上指示灯均不亮。这回,可真遇上大老虎啦
发表于 2016-9-11 23:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
我好像没有见过4K的电阻,4.7K就常见
发表于 2016-9-12 17:47:29 | 显示全部楼层
检修思路:由变频空调工作原理可知,内机接收到符合要求的遥控开机信号后,做的第一件事情就是内机主板继电器有吸合动作,向外机供电,就在同一时刻,内机主板也在和外机主板进行通信联络,从而决定压缩机的实际运行功率。外机端子L,N间有无220伏交流电,就拉开了检修的帷幕。如果没有220伏交流电,那么内外机连接线可能会有断路,也许内机端子上压根也没有220伏,也许内机主板的继电器就没有吸合动作.......。如果外机端子上有220伏交流电,电源板上的工作指示灯都没亮,78XX的问题就首先要解决。
发表于 2016-9-12 20:40:19 | 显示全部楼层
你的精神值得我学习
发表于 2016-9-13 01:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
dugongxiuli 发表于 2016-7-9 18:42
变频空调有起动电容吗

滤波,,,,,,,,,,
发表于 2016-9-13 12:05:18 | 显示全部楼层
zxlyw1314 发表于 2016-9-13 01:20
滤波,,,,,,,,,,

指的是电抗器上的电容吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 10:25 , Processed in 0.054938 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表