今天修一台海信变频空调,刚开机内风机正常吹风,一会就转的非常慢跟不转一样。请教老师
 楼主| 发表于 2016-7-8 17:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
海信交流变频内机,把电机直接接220伏一直转,
发表于 2016-7-8 17:32:42 | 显示全部楼层
换外机大板,压缩机响声应该也不对,一会低频运行一会高频运行。
发表于 2016-7-8 17:44:29 | 显示全部楼层
设置问题应该是
 楼主| 发表于 2016-7-8 17:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
内风机转时制冷正常,把内风机直接接220风机一直转,外机停机
发表于 2016-7-9 21:34:58 | 显示全部楼层
应该是内机板问题的
发表于 2016-7-10 21:49:10 | 显示全部楼层
内机板坏。
发表于 2016-7-10 21:50:25 | 显示全部楼层
内机板坏。这种情况变频的较多,换内机板吧
发表于 2017-7-10 20:31:24 | 显示全部楼层
内板风机电容容值减少。更换电容可以解决问题。修过一台是这样。一开机正常,过一会直接不转。更换内机主板风机电容解决。