求助 家用空调设置23度以上只是吹风,不制冷

  [复制链接]
发表于 2010-5-30 22:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家用空调设置23度以上只是吹风,不制冷,但是设置23度以下,会明显听到冷媒汽化通过管道的声音,制冷效果不错,大家分析下上面原因啊,是不是温度传感器坏了啊?谢谢!
发表于 2010-5-31 00:17:20 | 显示全部楼层
环境温度低啥,要满足设定温度和环境温度有两度的温差,空调才能正常工作
发表于 2010-5-31 06:10:01 | 显示全部楼层
环境温度低啥,要满足设定温度和环境温度有两度的温差,空调才能正常工作
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:12:35 | 显示全部楼层
去年夏天也要设置25度才制冷,一直没有去修呢 o(∩_∩)o...
发表于 2010-6-1 22:42:57 | 显示全部楼层
回复 4# may12


    应给是环境温度传感器阻止变大所至
 楼主| 发表于 2010-6-2 13:14:23 | 显示全部楼层
盘管出风温度传感器变小也是可能的吧 ,不过我还是没有把面板成功拆下,挂机是不是有螺丝连接处啊,
发表于 2010-6-2 23:27:52 | 显示全部楼层
判断是管温还是环温故障,你可以将空调调到制热模式,看看内机风机是不是立刻出风,如果是立刻吹风,说明是管温变小;如果具有防冷风功能,说明管温传感器是好的;
发表于 2010-6-3 12:41:07 | 显示全部楼层
同意上楼意见,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-6-4 09:08:29 | 显示全部楼层
谢谢呢 谢谢大家捧场和指导
发表于 2010-6-6 18:30:41 | 显示全部楼层
你是在环境温度多少度的情况下调的啊,环境温度低也是那样的啊。再就是检查下内环温和管温。