美的空调E5查不出故障

[复制链接]
发表于 2016-7-16 17:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
7家用电器维修 发表于 2016-7-16 15:07
外机板子是好的
,它是要看心情。有时可以开完全没有问题。有时怎么开也开不了。

认真看外机板,故障都快写脸上了。
发表于 2016-7-16 17:31:31 | 显示全部楼层
7家用电器维修 发表于 2016-7-16 15:04
师傅,380伏的空调你说有没有外机板。没有外机板的我没有见过。你可以查下美的5P空调E5是什么故障

室内房间温度传感器开路或短路。
发表于 2016-7-16 18:13:55 | 显示全部楼层
我新装的美的120 E5 故障代码表示是排气温度过高啊 不是通讯故障 也是一开机一会报故障 检查是电脑板上插头送了 不过不知道具体型号 现在的120 E5故障时排气温度过高
发表于 2016-7-16 23:09:01 | 显示全部楼层
换室内外信号线、我前两天刚修一台E5、测信号线都是好的、查了半天没查出来、最后换信号线好了、
 楼主| 发表于 2016-7-20 11:33:03 | 显示全部楼层
苏州新飞 发表于 2016-7-16 23:09
换室内外信号线、我前两天刚修一台E5、测信号线都是好的、查了半天没查出来、最后换信号线好了、

谢谢,师傅这个建议。
我更换内外机信号线,现在好了 。
发表于 2016-7-20 22:31:33 | 显示全部楼层
7家用电器维修 发表于 2016-7-20 11:33
谢谢,师傅这个建议。
我更换内外机信号线,现在好了 。

那也是信号线问题了
发表于 2016-7-21 07:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
7家用电器维修 发表于 2016-7-16 15:08
我也准备换信号线。它是加长管,有接头。

接过线?那就换线吧,换个好一点的,接好线头!
发表于 2016-7-21 09:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
重新拉根信号线试试,也许你会有意想不到的结果