美的空调E5查不出故障

[复制链接]
发表于 2016-7-8 09:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的空调RF12W/LSDY-GA(5)开不动机一会后显示E5。信号线都检查没有问题。故障代码是通讯错误。查了好久查不出是哪里问题 ,那个师傅碰到过这个问题吗



 楼主| 发表于 2016-7-20 11:33:03 | 显示全部楼层
苏州新飞 发表于 2016-7-16 23:09
换室内外信号线、我前两天刚修一台E5、测信号线都是好的、查了半天没查出来、最后换信号线好了、

谢谢,师傅这个建议。
我更换内外机信号线,现在好了 。
发表于 2016-7-8 10:36:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-8 10:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
看有没有通信信号输出外机
发表于 2016-7-8 10:44:14 | 显示全部楼层
又不是变频空调,怎么还出个通讯故障,有外板吗,
发表于 2016-7-8 12:28:29 | 显示全部楼层
    要你有备板就好了。美的5P机故障率也是比较低的,本地某厂一批全5P,平时除了清洗还是清洗。
发表于 2016-7-9 16:47:44 | 显示全部楼层
显示板与主板或内外机通讯故障,信号线直接换新的,通不代表是好的
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:04:56 | 显示全部楼层
454779148 发表于 2016-7-8 10:44
又不是变频空调,怎么还出个通讯故障,有外板吗,

师傅,380伏的空调你说有没有外机板。没有外机板的我没有见过。你可以查下美的5P空调E5是什么故障
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:07:12 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-7-8 12:28
要你有备板就好了。美的5P机故障率也是比较低的,本地某厂一批全5P,平时除了清洗还是清洗。

外机板子是好的
,它是要看心情。有时可以开完全没有问题。有时怎么开也开不了。
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:08:13 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2016-7-9 16:47
显示板与主板或内外机通讯故障,信号线直接换新的,通不代表是好的

我也准备换信号线。它是加长管,有接头。
发表于 2016-7-16 16:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
7家用电器维修 发表于 2016-7-16 15:07
外机板子是好的
,它是要看心情。有时可以开完全没有问题。有时怎么开也开不了。

        外板确认是好的,那还是比较好办的了,估计有虚松接的地方。还有焊锡面有污染吗等等查一下。
        祝顺利。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 13:40 , Processed in 0.064689 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表