一台松下变频CS-G120KC空调,开机一分钟后显示h11,如何检修?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-9 23:12:39 | 显示全部楼层
正常情况下通信电压在35-40V之间跳动,现在通信电压在35V不动。
发表于 2016-7-10 07:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
用周涛老师说的方法开机测量通讯电路的电流啊
 楼主| 发表于 2016-7-11 21:13:55 | 显示全部楼层
恩,这是个好方法。
发表于 2016-7-12 00:15:44 | 显示全部楼层
H11

室内机与室外机通信异常
发表于 2016-8-19 00:58:38 | 显示全部楼层
我也碰到一台这样的松下变频空调,客户家有两台一样的机子,经过调换测试确定是外机P板坏,也没有见到通信电路那里锈蚀,还没有修好呢
发表于 2016-8-19 07:17:34 | 显示全部楼层
修不好就淘宝买一块吧也可以发出去修。
 楼主| 发表于 2016-8-19 12:35:08 | 显示全部楼层
现在修好了,是CPU坏,输出的信号反馈电压不跳动。去TB实体店买了2块旧板,幸运的旧板CPU都是好的。
发表于 2016-8-19 12:52:28 | 显示全部楼层
不要一直换光耦,通讯电路上还有几个取样电阻测量一下,电阻开路故障比较多。
发表于 2016-8-19 13:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
是真的修好了吗?cpU坏吗?怎判断的?
发表于 2017-9-4 21:54:59 | 显示全部楼层
小小乐天派 发表于 2016-8-19 12:35
现在修好了,是CPU坏,输出的信号反馈电压不跳动。去TB实体店买了2块旧板,幸运的旧板CPU都是好的。:lo ...

买了两块旧版多少钱啊,那换CPU的价格是不是都比换外机板贵了