电流40A,380v抽水电机可以用100A空开直接控制吗?

[复制链接]
发表于 2016-8-5 14:40:22 | 显示全部楼层
去啊去 发表于 2016-7-7 18:52
原来用的就是接能器控制,1分钟左右跳闸,到电机的电线严重发热,买接触器我换还是一样,代用空开直接跳闸 ...

你的电机是多少KW的呀?如果额定电流40A的电机电阻没有那么大呀?而三相不平衡,肯定是电机本身有故障。
发表于 2016-8-7 16:58:30 | 显示全部楼层
100安开关控制40安的电机正常是没有问题的  你的开关是塑壳断路器还是微型空气开关   你到电动机的线是多少平方的  有多少米 我建议你还是加一个接触器控制  电动机启动电流是额定电流的6   7倍
发表于 2016-8-13 16:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
去啊去 发表于 2016-7-7 18:52
原来用的就是接能器控制,1分钟左右跳闸,到电机的电线严重发热,买接触器我换还是一样,代用空开直接跳闸 ...

电机已经烧毁了。
发表于 2016-8-23 15:03:07 | 显示全部楼层
18.5KW电机绕组电阻小于1Ω,怎么会测出4、5Ω呢?
星三角降压启动比较靠谱。
发表于 2016-8-23 20:23:09 | 显示全部楼层
使用星三角减压启动,
发表于 2016-8-26 11:03:47 | 显示全部楼层
接触器按钮启动
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:19:00 | 显示全部楼层
最后的结果是水路有堵,换电机后解决
发表于 2016-9-3 05:28:43 | 显示全部楼层
使用降压启动器就好了,,,,
发表于 2016-9-4 20:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
同意九楼的观点,在查一下电机,估计不保。