查看: 6556|回复: 18

电流40A,380v抽水电机可以用100A空开直接控制吗?

[复制链接]
发表于 2016-7-7 18:00:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原来的是过不多久跳闸。
发表于 2016-7-7 18:14:13 | 显示全部楼层
最好加接触器控制
发表于 2016-7-7 18:40:54 | 显示全部楼层
可以,但是加接触器控制会安全点
 楼主| 发表于 2016-7-7 18:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
原来用的就是接能器控制,1分钟左右跳闸,到电机的电线严重发热,买接触器我换还是一样,代用空开直接跳闸。三线阻值有两组是4欧,可剩下一组却是5欧,是否是电机故障?
发表于 2016-7-7 19:27:57 | 显示全部楼层
到电机的电线多大线径?电机多大?三相运行电流多少?平衡不?
发表于 2016-7-7 20:47:30 | 显示全部楼层
18.5的电机 用200a的空开,接触器 热保护器使用最好
发表于 2016-7-7 22:03:38 | 显示全部楼层
根据你测得阻值首先检查开关到电机引线截面是否满足电流通过接触是否良好第二考虑电机匝间短路
发表于 2016-7-9 01:22:09 | 显示全部楼层
起动电流太大了,还是用星三进起动吧。
发表于 2016-7-9 01:59:49 | 显示全部楼层
建议使用星三角减压启动,做个电控箱。
发表于 2016-8-5 06:50:53 | 显示全部楼层
按5楼说的去查