原来一直以为加氟简单,现在才知道真是一门学问

[复制链接]
发表于 2016-7-7 17:35:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天和今天装了三台壁挂,都是别的地方拆下来的,奥克斯一匹半装完,开机高压管结霜,确定缺氟,加吧,高压管化霜冰凉结露,低压管微凉,确定还缺一口氟,慢慢加,都加到5个压了没有变化,用户问为什么还没有冷凝水出来,只能说是室内太干燥,
还有就是加氟的时候为什么会出现尖锐赤耳的声音,请师傅们指点
发表于 2016-7-7 17:46:18 | 显示全部楼层
管道瘪了,看看回气管结霜吗
发表于 2016-7-7 17:50:58 | 显示全部楼层
hefei024587 发表于 2016-7-7 17:46
管道瘪了,看看回气管结霜吗

不是的,机器严重缺氟,加氟的时候;确实会有一种啸叫声...
发表于 2016-7-7 17:52:36 | 显示全部楼层
那是氟在系统里面飞速流动和闖击的声音............
发表于 2016-7-7 18:02:24 | 显示全部楼层
只有是制冷 还是定量加氟最保险
发表于 2016-7-7 18:08:51 | 显示全部楼层
    比起那些扛着F瓶子修空调的,LZ强多了,起码,LZ会问个“为什么”。
 楼主| 发表于 2016-7-7 18:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
hefei024587 发表于 2016-7-7 17:46
管道瘪了,看看回气管结霜吗

回气管凉,但是没结露,没有液管凉,液管结露,貌似还缺氟?
 楼主| 发表于 2016-7-7 18:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-7 17:52
那是氟在系统里面飞速流动和闖击的声音............

声音越大,是不是缺氟严重呢
发表于 2016-7-7 18:14:06 来自手机 | 显示全部楼层
出现尖锐赤耳的声音可能是钢瓶里冷剂蒸发产生的共振声
 楼主| 发表于 2016-7-7 18:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
我酒鬼 发表于 2016-7-7 18:02
只有是制冷 还是定量加氟最保险

补氟如何定量加?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:10 , Processed in 0.058617 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表