空调移机忘了放空气

[复制链接]
发表于 2016-7-7 18:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
放了重抽真空再定量加吧,大概一公斤
发表于 2016-7-7 19:40:08 | 显示全部楼层
鱼世界 发表于 2016-7-7 18:22
上二个星期太热,买了台变频的。
就没抽真空,正纠结要不要放掉抽真空

举报厂家 叫换外机 据说空气会对冷冻油会影响
发表于 2016-7-7 19:46:47 | 显示全部楼层
用干燥过滤器过一下也行!!!!!
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:46:19 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-7 19:46
用干燥过滤器过一下也行!!!!!

具体怎么操作呀老师傅,本人新人,望老师傅多指导
发表于 2016-7-8 05:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
放了重抽吧,麻烦点,但比用户来找你简单
发表于 2016-7-8 13:18:48 | 显示全部楼层
重新抽真空定量加注就好了
发表于 2016-7-8 13:52:01 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-7 19:46
用干燥过滤器过一下也行!!!!!

周老师,原则上R410a的机子移机之前,是不是不可以利用自身压缩机把制冷剂回收?
发表于 2016-7-8 16:38:32 | 显示全部楼层
秋意绵绵 发表于 2016-7-7 20:46
具体怎么操作呀老师傅,本人新人,望老师傅多指导

我也想知道操作步骤呢
发表于 2016-7-8 16:55:33 | 显示全部楼层
要是客户  出空调加 f 钱     那就给人家 弄好 吧

要是客户 不出钱     你懂得
发表于 2016-7-8 17:00:19 | 显示全部楼层
410的一定要抽真空,要液太加,我有一次没有液体加,加氟管直接爆管。放完抽真空重加,ok搞掂。