格力变频空调KFR-35w/FNC14-13压缩机不运行故障

[复制链接]
发表于 2016-7-7 10:17:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力变频空调,KFR-35w/FNC14-13,开机后内机正常运行,外机风扇正常运行,但是压缩机不运行,没有报故障,电路板上的绿灯一直闪亮,这是正常的,红灯反复闪亮8次,这表示达到开机温度,黄灯就是在风扇启动后亮一次表示压缩机启动。但是压缩机并没有启动。拆下外机板连接内机检查,板上有308伏直流,模块没有电压输出,模块p极N极对三相输出端导通,反向不通,这正常,板上有一场效管,在桥式整流块旁边,测D极S极正反向都不通,这两个极上应该并联有一个反浪涌二极管,有一方向应该导通才对。把室内管温,环温,室外管温,环温,压缩机排气温感拆下,都会一一出现相应报警,测各管温有相应阻值,就是室内环温阻值不对,上面标是15K,实际测量是7K,但是我串多一个五K的上去也不行,难道一定要原装的。这是负系数的电阻,阻值越小,表示环境温度越高,应该达到开机温度了,就能开机是不是。测信号线与N线有0到50伏跳变电压。这外机没有压力开关,调制热,压缩机也没反应。各位师傅判断下是什么问题,是不是变频模块没有驱动信号到。那个场效管就是桥式整流桥左边那个。
IMG_20160706_213727_HDR.jpg
IMG_20160706_213942_HDR.jpg
发表于 2016-7-7 10:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
按理来讲,内机让启动压缩机的信号已经发出,但是没有启动,可能原因出在外机板
发表于 2016-7-13 21:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
修好没有。。。。
发表于 2016-7-13 22:09:26 | 显示全部楼层
正常来说这个应该是H5故障,换外板吧。
发表于 2016-7-13 22:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
应该是pfc380v电压没。pFC电路没工作。
发表于 2016-7-13 23:04:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 keyfan 于 2016-7-13 23:21 编辑

我也在修一台,报H5故障,还在研究中
CN2三个传感器我测量有一个的阻值是1.5M,是否正常?
 楼主| 发表于 2017-2-16 10:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
家电服务0552 发表于 2016-7-13 21:36
修好没有。。。。

没有修好,机子是我收回来的,让同行拿板让格力公司换板,拖了半年,没有换到,现在都没有动手去修。
发表于 2017-2-16 13:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
《十五》 发表于 2017-2-16 10:28
没有修好,机子是我收回来的,让同行拿板让格力公司换板,拖了半年,没有换到,现在都没有动手去修。

把板要回来,自己慢慢研究吧
发表于 2017-2-16 14:53:12 | 显示全部楼层
pFC电路可能没工作
发表于 2017-2-17 20:38:37 | 显示全部楼层
直流压缩机,拆板回来一般用什么代替负载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 15:05 , Processed in 0.065552 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表