开机电流急剧上升请师傅指点

[复制链接]
发表于 2016-7-5 23:30:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-5 23:35 编辑

   再看看   压机启动电容    最好采用代换法  
   

再不行去掉  外机 大 、小管   放掉制冷剂     在小阀口   接 压力表   测量 压机排气性能 同时也基本检查了毛细管的畅通    是否正常      最好在测试  压机绕组 对外壳 的绝缘
发表于 2016-7-5 23:34:57 | 显示全部楼层
  压缩机坏啦我师傅搞过一台
 楼主| 发表于 2016-7-6 09:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
压机电容已换了,外机出风较热
发表于 2016-7-6 17:01:16 | 显示全部楼层
电流大时用清水冲洗外冷凝器,看电流变化不
发表于 2016-7-6 17:03:40 | 显示全部楼层
检查一下过冷管组,特别是过滤器的温差.........
发表于 2016-7-6 17:28:44 | 显示全部楼层
给室外机喷水,如果电流下降到正常估计就是散热的问题。
发表于 2016-7-6 18:37:45 | 显示全部楼层
过滤器的盲管上装上高压压力表检查压力,回气管螺帽拆开,不加氟的情况开机压力不可以超过0.5MP如果超过压力建议更换同样管径的毛细管
发表于 2016-7-6 18:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
内机出风风量如果正常,更换压缩电容试试,如无效考虑压缩机问题。
发表于 2016-7-6 19:37:13 | 显示全部楼层
压机电容好的话,压机无力的可能大,系统堵电流不一定会大。
发表于 2016-7-7 08:13:19 | 显示全部楼层
压缩机声不正常,如电压正常,就换压缩机