加氟以后压机停机 求助3P

[复制链接]
发表于 2016-7-5 18:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
没有故障报警??
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
已经搞好  氟放掉了  又抽真空  比标注的量少点  压机没停
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
工作压力不到0.4   
发表于 2016-7-6 07:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 xcyyz 于 2016-7-6 07:13 编辑
哈,空调佬 发表于 2016-7-5 18:10
呵呵,大哥你真的这么牛B?你是怎样看出来的呀


1,停机没说明电流的变化,整个外机停还是压缩机卡缸 或者过热保护 2,内机是否输送电压,3,你特么觉得问题值得回
发表于 2016-7-6 09:38:18 | 显示全部楼层
应该不是用户,都自己抽了真空了,定量加氟的
发表于 2016-7-6 12:10:44 | 显示全部楼层
xcyyz 发表于 2016-7-6 07:11
1,停机没说明电流的变化,整个外机停还是压缩机卡缸 或者过热保护 2,内机是否输送电压,3,你特么觉 ...

    呵呵,俺是回你好吧兄台。
    用手机上坛根本看不到发帖者的注册时间及级别,搞到俺都弄不清楚哪是同行哪是用户。所以说你很牛B咯。
发表于 2016-7-6 21:03:52 | 显示全部楼层
空调运行压力多少 内机出风口温度多少  什么参数没有    只能猜了