 楼主| 发表于 2016-7-5 13:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-7-5 13:17
好吧。
   抽空时,连接好内外机配管,大小阀全开,如果大小阀上都有检修口,则最好同时齐抽。
    ...

谢谢,同时打开,里面的压缩机油会不会抽出来,我就担心这个,多谢师傅
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
xiaofuzi 发表于 2016-7-5 13:00
定频,还是变频?

定频机,不是变频的
发表于 2016-7-5 13:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
辉达电器 发表于 2016-7-5 13:30
R22的我有时不想带真空泵,直接用R22排空加氟

给商场打工的都用这个方法,反正是公家的氟。
发表于 2016-7-5 13:39:59 | 显示全部楼层
将维修进行到低 发表于 2016-7-5 13:33
谢谢,同时打开,里面的压缩机油会不会抽出来,我就担心这个,多谢师傅

    呵呵,能把系统的空气全都抽出来就不错啦,还把油给抽出来。
    只要在抽空时不启动压机,是不会的啦。
发表于 2016-7-5 18:01:40 | 显示全部楼层
关闭粗管的内六角阀门,在工艺口接真空泵抽真空,抽完保压检测!
发表于 2016-7-5 19:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
用R22顶空很简单,效率高
发表于 2016-7-5 19:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
带一下比较好,毕竟R22不环保。
发表于 2016-7-5 21:54:22 | 显示全部楼层
兄弟劝你别抽,直接拿氟利昂顶,一样。有时候抽了可能没顶的强。
发表于 2016-7-5 21:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
粗阀细阀全部打开,抽