前级是100A漏电开关,漏电电流50毫安,然后三相四线至配电箱,配电箱内有四个63A漏电开关,漏电电流50毫安,每天100A的开关无规律几次闸,四个63A的不跳。有时当时就能送上电,有时过一两分钟能送上。检查过100A开关没问题。用摇表摇过线路也没问题。
发表于 2010-5-30 14:43:31 | 显示全部楼层
可能不是漏电原因跳闸,而是过电流的原因。
发表于 2010-5-30 21:20:06 | 显示全部楼层
全不负载有多大了
发表于 2010-5-30 22:54:29 | 显示全部楼层
对呀!首先要确定是不是漏电引起的!!
 楼主| 发表于 2010-5-31 08:18:34 | 显示全部楼层
三相电流每相20A左右,都是单相用电。
发表于 2010-5-31 10:22:59 | 显示全部楼层

如果线路,设备绝缘都好的话就不会是漏电了。过流也有可能,也可能是开关问题,有些开关接触不是很好会发热,可以导致跳闸 。
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:51:09 | 显示全部楼层
开关应该没问题,因为我把三相四线接过100A漏电开关上端,配电房的漏电开关跳闸了。头都搞晕了!
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:54:44 | 显示全部楼层
回复 6# jhwgl


    都是生活和办公用电,过流可能不大,电流都在20A-30A之间。
发表于 2010-6-2 20:09:06 | 显示全部楼层
我估计是漏电跳闸了,这种情况多与水有关,你可考虑厨房.卫生间.或与水有关的地方。
发表于 2010-6-11 19:41:18 | 显示全部楼层
咋样朋友现在问题解决了吗?