格力变频柜机不制冷显示f0

[复制链接]
发表于 2016-7-4 18:43:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我修变频的空调修的少,显示f0是缺制冷剂吗?变频空调缺制冷剂多了,是不是压缩机就不启动了。求助各位大神!!!
发表于 2016-7-4 20:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
我也是接了一台,格力王者风尚,内机显示F0,静止状态雪种压力1.5工作状态压力为0!求大神解决!
发表于 2016-7-4 20:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
没氟了  低压保护
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
夏天m 发表于 2016-7-4 20:15
没氟了  低压保护

你是说没有制冷剂了,压缩机低压保护,不起动
发表于 2016-7-4 21:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
夏天m 发表于 2016-7-4 20:15
没氟了  低压保护

我接了台,R410A雪种表显示静止状态还有1.5的压力,压缩机启动结果雪种压力为0!
发表于 2016-7-5 06:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过。首先要看这台空调有没有电子膨胀阀,膨胀阀阀体没打开,就像制冷时两通阀没打开一样,这时三通阀
发表于 2016-7-5 07:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
接上。处于负压。可以想办法让这台机器制热,让膨胀阀打开。
发表于 2016-7-5 07:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
把膨胀伐的连线拔了,还是负压,就是膨胀伐堵,归零缺氟,
发表于 2016-7-5 07:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
电子膨胀阀坏的几率很小  出现f0   断电停几分钟再开就启动了
发表于 2016-7-5 08:07:57 | 显示全部楼层
缺 制冷剂了   