空调室内机结霜故障原因何在?

  [复制链接]
发表于 2010-11-29 11:24:54 | 显示全部楼层
如果你测了都正常,那你把内机拆下来看看,是不是蒸发器背面太脏了.我公司有很多柜机也是那样的,洗一洗就好了.
发表于 2010-12-2 00:00:47 | 显示全部楼层
在我将其霜化后重启机后测量其电流,压力都在正常范围内。
发表于 2011-7-2 22:14:34 | 显示全部楼层
室内风机风小,蒸发器脏了。
发表于 2011-7-2 23:58:12 | 显示全部楼层
还有一种是蒸发器后面脏,用过多年的机子才会出现这种现象。 公家的机器谁会去清过滤网呢,我遇到过理发店的过滤网清的次数还很多就是不凉。多半是我说的这种情况
发表于 2011-8-4 19:42:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 bai268 于 2011-8-4 19:43 编辑

我的空调今天也出现这样的情况,而且外机粗管子也结霜了,我在126cf.com网上也看到说是电压问题,我看了的正常,就是找不到是什么情况~!
发表于 2011-8-4 19:47:36 | 显示全部楼层
看看管温,或者内机脏
发表于 2011-8-4 19:53:26 | 显示全部楼层
看帖,回帖,学习!
发表于 2011-8-5 12:00:47 | 显示全部楼层
怎么回事?解压密码是多少?
发表于 2011-8-5 12:23:13 | 显示全部楼层
及有可能是四通阀的问题,如果是,过不了多久还会出现此故障
发表于 2011-8-5 13:09:51 | 显示全部楼层
延管道检查,应该是堵了。