美的吸顶机不制冷奇怪现象,求大师指导

[复制链接]
发表于 2016-7-4 06:00:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天一用户说空调不制冷,上门一看,是美的3P吸顶机,楼下楼下各一台,而且是一样的机型匹数,但楼下的制冷正常,楼上的不怎么冷,检查内机,发现出风正常但内热交不凉,于是爬上天台检查外机,发现两台机外机表现一样,都是细管温大管凉,而且结满了露,检查电流发现在不制冷的外机电流略小为9.98制冷的外机电流为10.87,检查压力不制冷的低压压力为0.6左右,制冷的为0.5左右,我想不通了,为什么低压高的电流反而小呢?于是我手摸外热交温度,发现在制冷的比不制冷的热一点点,但相差不大,没办法先给低压降压,放制冷剂,发现在压力下降了一会儿又升上去了,我感觉应该不是制冷剂过多的问题,求大师指导
发表于 2016-7-4 06:20:50 | 显示全部楼层
是不是哪个阀门未完全打开
发表于 2016-7-4 07:21:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-4 07:25 编辑

细管温大管凉      

毛细管 在 内机 吗?

拆开外机  细心检查一下  
发表于 2016-7-4 08:02:47 | 显示全部楼层
看看内外机是不是脏了
发表于 2016-7-4 08:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
系统有水分和空气
发表于 2016-7-4 08:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
气液分离器微堵
发表于 2016-7-4 12:43:56 | 显示全部楼层
问一下东家之前·是否叫人加液,我就碰到过放液放很多。
发表于 2016-7-4 14:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
        遇到这种情况,先别急着放F。看看制冷系统的工况吧,吸、排热是否良好?工作时有否监测压力与电流的变化?压力与工作电流对应的关系如何?。。。没思路,没搞头。
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-4 07:21
细管温大管凉      

毛细管 在 内机 吗?

毛细管是在内机的啊!
 楼主| 发表于 2016-7-4 21:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
听雨农 发表于 2016-7-4 08:02
看看内外机是不是脏了

看过了,不是很脏!应该不是散热问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 05:04 , Processed in 0.075585 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表