发表于 2016-7-5 16:24:06 | 显示全部楼层
我去年遇到过这种故障.用户说空调不过电,试机确实如此,心理上认为是变压器烧坏了,拆开内壳发现只有保险丝断了,测量也没有短路的地方.换后试机,发现保险丝发红,明显是电流过大.又把内机板上检测了一遍,正常测内风机也正常.后把外机断开后,保险不发红,但一接上就发红,过一会就烧断了.后来仔细检查,原来是用户移机后,电工把风机线和压缩机线接反了.改后一切正常.希望看后对你有帮助.
发表于 2016-7-5 18:00:02 | 显示全部楼层
科达家电维修 发表于 2016-7-5 16:24
我去年遇到过这种故障.用户说空调不过电,试机确实如此,心理上认为是变压器烧坏了,拆开内壳发现只有保险 ...

    呵呵,问题给你发现了,也被你解决了,赞。
发表于 2016-7-6 00:39:07 | 显示全部楼层
换延时保险
发表于 2016-7-6 10:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
三相电的吗,相位不对
发表于 2016-7-6 20:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
风机线和压机线搞错了,压机线不经主板保险供电,直接由继电器控制直给
发表于 2016-7-7 12:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
线接错了,压缩机是不通过保险丝的,保险丝控制的是控制电路风机电磁阀
发表于 2016-7-7 14:13:37 | 显示全部楼层
是线路的问题。
发表于 2016-7-7 19:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
应该是线接错了,控制压机的线不经过内机保险,
发表于 2016-7-7 21:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
你换的保险管小了吧
发表于 2016-7-7 22:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
压机和外风机的控制线接错了(互换