低压太高为什么会导致制冷效果不好,难道是缺氟吗?

[复制链接]
发表于 2016-7-5 20:17:51 | 显示全部楼层



低压太高,要么是膨胀阀开大了,要么是压缩机压力不足,再就是加制冷剂太多。
发表于 2016-8-6 20:04:02 | 显示全部楼层
  各位大侠,本人初次接触冷库,大概是2*2*4米,5P空调压缩机,冷库内用风冷机组,压缩机热保护,不工作。测得平衡压力为1.2M。冷库主人反映三天前,室内风冷机组结冰,大概有一厘米厚,停机等冰化开后再开机就不制冷了,请各位大侠指点,谢谢。
发表于 2016-8-8 16:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂蒸发量大是制冷量大,不过蒸发器的蒸发量就那么大。而且任何液体蒸发,是温度越低的时候蒸发越少。你当蒸发器不里多余的液体得不到蒸发就会回到压缩机,而液态制冷剂无法被压缩,压缩机压缩蒸汽变成了泵在抽液体。结果影响排气量,乱写的不知道你能看懂不,大概原理就这样
发表于 2016-8-8 21:47:40 | 显示全部楼层
学制冷的都应该听过这句话:温度和压力是单值对应关系。这句话把把啥都说完啦。