格力三匹柜机压机启动就停

[复制链接]
发表于 2016-7-3 14:07:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力三匹220电的,外机启动三秒就停,内机没故障显示,电压启动是190伏正常停机是230伏,是不是电压低?请指教。系统没压力,氟都没有了,还是不能正常启动,线路有三十多米。是不是线太细,我是2'5的国标线。还有什么原因?求指导
发表于 2016-7-3 14:48:19 | 显示全部楼层
压机挂了。
发表于 2016-7-3 14:49:31 | 显示全部楼层
电压确实是低了些.......
发表于 2016-7-3 14:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
启动3秒?你确定这三秒压机转起来了么,声音正常吗,启动器是好的么?
发表于 2016-7-3 15:02:42 | 显示全部楼层
压缩机内置热保护动作。
发表于 2016-7-3 16:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
3匹的标配要4平方的呀,启动不够
 楼主| 发表于 2016-7-3 16:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaer2008 发表于 2016-7-3 14:52
启动3秒?你确定这三秒压机转起来了么,声音正常吗,启动器是好的么?

启动好的,但是没全起来,刚要启动,
发表于 2016-7-3 16:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
启动起来了么!
发表于 2016-7-3 16:49:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-3 16:54 编辑

   机器  基本 没有问题

  没有制冷剂  内机管温  外机压机排气  传感器  检测不到  制冷剂    机器自动 保护   

你的供电太差劲了    电线 换成 10平方的



  花几百块钱   让师傅  加氟
发表于 2016-7-3 18:55:30 | 显示全部楼层
电压低于198V压机不会启动。