请教荣老师 关于地源螺杆机组一些问题

[复制链接]
发表于 2016-7-2 18:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

最近在搞一台螺杆机组 开始时候地冷凝温度17度左右  排气温度55度左右  第一次开机高压8公斤 低压7公斤  持续几分钟报错停机  连续开机几次能够正常运转高压10公斤低压5.5    但是一旦停机超过24小时  还会出现以上症状  于是怀疑冷冻油不好导致加载不理想,换油,症状稍好,运转一个月,今天出现吸气过热度过高,高时在15报错 此时 膨胀阀全开,观察液镜,发现有大量气泡,加氟(R22)一瓶,液镜面不再出现气泡,冷凝水进水18出水22,冷冻水出水14回水18,过热度到8至10度,勉强维持  运转一段时间不定时报过热度过高!   请教荣老师这是哪的问题  各位高手欢迎指教!为什么上传不了相片
发表于 2016-7-2 19:05:25 | 显示全部楼层
系统乱搞一气!
1、乱调膨胀阀!正常情况下,膨胀阀不得随便调动!它的调节杆只能处中间或接近中间位置上!!!谁动了那就糟糕!就会有报应报复你!
2、“膨胀阀全开,观察液镜,发现有大量气泡”,说明乱调了膨胀阀后遭报应了!液体进入了压缩机,油中有了制冷剂液体形成了气泡,此时还会损失大量的润滑油。
3、还有一种可能:就是系统中的制冷剂过少,压缩机的曲轴箱(油箱)近似真空状态而产生气泡,补加氟后此现象即可消除。
总体上分析,高低压压力都较低,制冷效果差,制冷量小,冷冻水的进出水温都较高,系统中制冷剂不足的可能性很大。
发表于 2016-7-2 22:19:19 | 显示全部楼层
这天气你这冷却水温度有这么低?高压起不来压缩比太小应该就会这样。
 楼主| 发表于 2016-7-3 08:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
过热度太高也是这个原因么
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:19:18 | 显示全部楼层
那位大师给些意见


 楼主| 发表于 2016-7-7 10:27:05 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-7-2 19:05
系统乱搞一气!
1、乱调膨胀阀!正常情况下,膨胀阀不得随便调动!它的调节杆只能处中间或接近中间位置上 ...

感谢荣老师回帖  膨胀阀没调过,制冷剂补充了  气泡确实没有了   吸气过热度过高 高到15就报警停机了
 楼主| 发表于 2016-7-23 17:07:10 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-7-2 19:05
系统乱搞一气!
1、乱调膨胀阀!正常情况下,膨胀阀不得随便调动!它的调节杆只能处中间或接近中间位置上 ...

荣老师  膨胀阀没动过   制冷剂补充过了  没有改善 还望指教   
发表于 2016-7-23 17:15:38 | 显示全部楼层
联动制冷 发表于 2016-7-23 17:07
荣老师  膨胀阀没动过   制冷剂补充过了  没有改善 还望指教

还存在哪些问题和现象?当时具体的高低压压力,压缩机的吸排气温度,油面现象等都详细报来。
是不是制冷剂还没加足?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 03:11 , Processed in 0.067042 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表