今天检修一台空调,不够冷,一看外机脏小管结霜。以为清洗一下加个雪种就好,可没想到清洗好加雪种时出问题。洗好上压力表压力才一个多压,开始加雪种加到四个半压时突然压力自动往上升,升到六个压即马上压缩机停机。后打开顶盖一摸压缩机很烫,拿水冲了一下再开,开机压力又是很低,两个多压,可等一会儿就升到五个压,眼看就要保护了马上放雪种,放到三个半压不见保护,但冷度不够。到底怎么回事呢?
发表于 2016-7-2 17:34:04 | 显示全部楼层
是不是清洗时进水了???
发表于 2016-7-2 17:45:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-2 20:35 编辑

外机 水浇  加氟  不能加够    加80%    停止浇水  运行 30分钟以后   压力才会稳定  稳定后  在 看加 f  是否准确
发表于 2016-7-2 17:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个现象是制冷系统微堵
 楼主| 发表于 2016-7-2 18:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-2 17:45
外机 水浇  加氟  不能加够    加80%    停止浇水  运行 30分钟以上   压力才会稳定

浇水加氟有什么用呢?什么原理?
发表于 2016-7-2 20:36:14 | 显示全部楼层
查保持 发表于 2016-7-2 18:58
浇水加氟有什么用呢?什么原理?

给压机降温
发表于 2016-7-2 20:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
1677074358 发表于 2016-7-2 17:50
这个现象是制冷系统微堵

应该是微堵。
发表于 2016-7-2 20:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-2 22:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
雪种加得太急了 加一点要等压缩机运行一下再看压力多少的 一般我自己加会用钳表看电流加的
发表于 2016-7-3 09:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
内机也不干净吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 14:33 , Processed in 0.062035 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表