刚买一个空调,安装师傅安装时候没抽真空,放了一半的冷媒,我就问师傅为什么不抽真空,然后那个师傅告诉我现在冷媒换新,R32的不要抽真空。我当时就火大了,欺负我不懂吗,我直接问他难道你不知道R32是易燃易爆的吗。然后当着他面打格力售后,技术人员说这个必须抽真空。后面格力给我电话说换新机,今天跟我说没货。说把冷媒重新放掉,抽真空然后再加冷媒。这样对空调有影响吗
发表于 2016-7-2 12:42:52 | 显示全部楼层
放掉,抽空,定量加,没有问题的。
发表于 2016-7-2 12:56:52 | 显示全部楼层
看你是一个较真的人。应该换一台外机重装。装机人员只会从加液口排气,放快了会带出冷冻油的,对压机不利。
 楼主| 发表于 2016-7-2 12:59:49 | 显示全部楼层
来开心 发表于 2016-7-2 12:42
放掉,抽空,定量加,没有问题的。

这样抽要抽多久,听人家说要一个多小时
 楼主| 发表于 2016-7-2 13:04:08 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-7-2 12:56
看你是一个较真的人。应该换一台外机重装。装机人员只会从加液口排气,放快了会带出冷冻油的,对压机不利。

其实家里有一台用排空法,当时我妈在家我不在家,感觉凑合的用,当时安装工跟我道个歉我也将就了,非要跟我争说R32是新型冷媒不要抽真空。我当着他面打格力总部电话,他才没话说。我也想换机子,这款现在没货,到京东看也没,只能从新加冷媒或者退货
发表于 2016-7-2 13:10:25 | 显示全部楼层
shuhui112 发表于 2016-7-2 13:04
其实家里有一台用排空法,当时我妈在家我不在家,感觉凑合的用,当时安装工跟我道个歉我也将就了,非要跟 ...

最好退货,新机还是厂家的保险,要不爆炸了就晚了。
发表于 2016-7-2 13:41:15 | 显示全部楼层
重新抽空,定量加制冷剂,不影响使用。
发表于 2016-7-2 14:25:50 | 显示全部楼层
退货吧!再买别的品牌的,用R32制冷剂的又不止格力一家!
 楼主| 发表于 2016-7-2 14:56:36 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2016-7-2 14:25
退货吧!再买别的品牌的,用R32制冷剂的又不止格力一家!

算了,退货太麻烦,主要东西都安装好了,退货从新拆。问了一个修空调的朋友,说按照流程来做,影响不是很大。这空调用个六七年差不多,保修六年,也够了
发表于 2016-7-2 16:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
放完,重新抽空,再定量加就没事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-22 21:56 , Processed in 0.069635 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表