楼主: 蓝色生死恋

格力变频空调效果特差

[复制链接]
发表于 2016-7-2 09:06:44 来自手机 | 显示全部楼层
你压力12公斤,电流5安,氟多了,格力变频ji没这数据
发表于 2016-7-2 09:22:16 | 显示全部楼层
就是一个简单的限频了!!!!
发表于 2016-7-2 10:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
应该是室外机变频板没有升频。
发表于 2016-7-2 21:09:32 | 显示全部楼层
放掉制冷剂抽真空按重量重加,OK。
发表于 2016-7-3 00:28:01 | 显示全部楼层
变频板没有升频或压机不正常。
发表于 2016-7-3 06:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
格力机器限频电流没这大
发表于 2016-7-3 06:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
上回修台机器,格力变频金刚 ,漏氟,换管,抽真空,秤加氟 手动开机,限频,压力13公斤,电流0.7,用遥控把温度打低压力0.8电流不到3安